С фотоотчетом пожалуйста все этапы Хоть посмотрим как это должно быть
Марат, извини, времени не было детально отвечать. Да и не делал я фоток при тестировании УЗМ, смысла особо нет в этих фотках, суть - производители не врут, срабатывает УЗМ чётко при уставке. А тестировал так: через регулируемый автотрансформатор подавал на вход УЗМ напругу, величину которой мерил тестером. А вот фотки, как установил уже в щток УЗМ, сделал. Вот фото щитка до установки
Внизу щитка просто положил УЗМ,чтобы было видно,что на дин-рейке рядом с другими автоматами ( я их ещё раньше наши ИЭК на французские Легранд поменял) места для него не было. Пришлось ставить дополнительную дин-рейку слева от автоматов, на неё закрепил счётчик, сдвинув его до упора влево, и на эту же дин-рейку установил УЗМ. Получилось вот так
Провода, входящие и выходящие из счётчика, аккуратнее уложить просто побоялся, старался лишний раз их не тревожить, так как не знаю, насколько надёжно они затянуты в леммах счётчика. А доступа к этим клеммам у меня нет, они под опломбированной крышкой. Заодно уж сменил провод, который идёт от клеммника заземления РЕ к корпусу щитка. На первой фотке видно, что горе-монтажники его сделали красным проводом
Ну заменил его на стандартный жёлто- зелёный.
Ну а родителям ещё не установил. Причём родителям жены, скорее всего, не рискну сам делать. Там у них проводка в щитке (он общий на этаж) ваще в хреновом состоянии. Не трогая проводку и автоматы соседей, установить ничего не удастся, а я боюсь стронуть чтонить в питании соседей - потом отвечай перед ними. Лучше отдам УЗМ и новый автомат с УЗО электрику, который обслуживает этот дом,и заплачу ему. Просто потом проверю, как качественно от сделал.Вот фото их щитка