УЗО, (имхо конечно) занимается тем, что сравнивает силу тока в фазном и рабочем нулевом проводах. При их разнице вырубает фазу. А защитный ноль (заземление) идёт напрямую мимо счётчиков, мимо выключателей, рубильников и проч.
Позвольте вмешаться в ваш спор "высоколобых"
Давайте ка ещё раз разберёмся.....Итак, максимальное соротивление контура заземления - 4 Ома (вроде указа президента об отмене ПУЭ ещё не было?
). Пусть сопротивление нулевого рабочего проводника 0,4 Ома, т.е. в 10 раз меньше, чем у заземления. В результате при манипуляциях, предложенных Пионером (закорачивания в розетке нуля и земли), ток уже пойдёт не весь по рабочему нулю, а часть через закоротку и в землю. При приведённых мной соотношении сопротивлений нуля и земли (1:10) по закоротку пройдёт 10% тока нуля, соответственно разбалланс токов через УЗО составит 10 % токов нагрузки всей квартиры. И если этот разбалланс превысит 30 mА, то УЗО сработает. При приведённых мной цифрах это произойдёт, если общая нагрузка, включённая в квартире превышает хотя бы 70 Вт. Вывод - Пионер прав, скорее всего УЗО сработает